Цитата(Skaramush @ 5.12.2021, 20:38)

Прежде чем смотреть рециркуляцию, не худо бы понять, для чего такие цифры по притоку. Если это компенсация на удаление вредностей - ни о какой рециркуляции речь идти не может.
Гликолевый подогрев - на какой перепад? Скорее всего, окажется с уходящим в бесконечность сроком окупаемости.
Один нагреватель на такой объём? А зачем? Неужели нет возможности поставить (к примеру) десять, греющих по 3720 м3/час каждый, в 37 кВт каждый и легко решить задачку.
Мало данных, короче говоря.
Воздухообмен рассчитан по кратности СП32 5/5 для здания решеток. Объем помещения 7465 м3. Это общеобменная вентиляция, удаление вредностей не предусматривается.
Куча последовательных нагревателей не приведет ли к обмерзанию той части калориферов, которые греют ниже 0?
Или как вариант ставить канальный нагреватель на ответвлениях непосредственно к воздухораспределителю? Скажем, как вы предложили, сделать 10 ответвлений по 3720 м3/ч и на этих участках уже греть этот объем воздуха? Будет ли работать такая схема? На практике не встречал, только если локальный догрев где-то.
Гликолиевый рекуператор - не вариант, вы сами написали причину.
Вообще удалось подобрать установку KORF с рекуператором на такие расходы, но проблема в габаритах венткамеры, возможности расширить под габариты 4х3х4м нет ее. Единственное, что позволяет данная венткамера, так это установку двух улиток №10 - одну на приток, другую на вытяжку.